為什么電力設備絕緣帶電測試要比停電預防性試驗更能提高檢測的有效性?
發布時間:2022-08-28 16:21:42
瀏覽次數:2727
停電預防性試驗一般僅進行非破壞性試驗,其試驗電壓一般小于10kV。而帶電測試則是在運行電壓下,采用專用儀器測試電力設備的絕緣參數,它能真實地反映電力設備在運行條件下的絕緣狀況,由于試驗電壓通常遠高于10kV(如110kV系統為64~73kV,220kV系統為127~146kV),因此有利于檢測出內部絕緣缺陷。
另一方面帶電測試可以不受停電時間限制,隨時可以進行,也可以實現微機監控的自動檢測,在相同溫度和相似運行狀態下進行測試,其測試結果便于相互比較,并且可以測得較多的帶電測試數據,從而對設備絕緣可靠地進行統計分析,有效地保證電力設備的安全運行。因此帶電測試與停電預防性試驗比較,更能提高檢測的有效性。