  影響發電機泄漏電流測試準確性的主要因素有:


  (1) 測試接線的影響。測試時,微安表應接在高電位處,并對出線套管表面加以屏蔽,以消除表面泄漏電流和雜散泄漏電流的影響


  (2)應在停機后清除污穢前的熱狀態下進行測試。因為繞組溫度在30~ 80°C的范圍內,其泄漏電流的變化較為明顯。如有可能,在發電機冷卻過程中,在幾種不同溫度下進行測試,其結果對分析是非常有益的。


  在交接時,或發電機處于備用狀態時,可在冷狀態下進行測試。由于溫度對泄漏電流值影響較大,所以應在相近的溫度下進行測試。對不同溫度下的測試結果進行比較時,應進行溫度換算。


  (3)交流與直流耐壓順序的影響。經驗表明,在同一溫度下,交流耐壓前后的直流泄漏電流測試結果是有差別的,在絕緣受潮情況下,差別更加明顯,但這種差別沒有規律,有的變大,有的變小,每相變化情況也不一致。 目前,一般先做直流耐壓試驗,再做交流耐壓試驗。在必要情況下,也可以在交流耐壓前后各進行一次直流耐壓,以利于分析。


  (4)發電機繞組引出線端子板的影響。經驗表明,發電機繞組引出線端子板對測試結果也往往會產生影響,尤其在環境較潮濕時更嚴重。因此,可以采取烘干、拆除等措施,以排除影響。


  (5)中斷試驗的影響。應盡量避免在試驗過程中中斷試驗,因為如果在短期內重新升壓試驗,即使經過了放電,也會使泄漏電流有所變化。


聯系我們
服務與支持:027-87455964
24小時服務熱線:158-2728-5700
產品中心
推薦
  • 文章
  • 問答
主站蜘蛛池模板: 免费女人高潮流视频在线观看| 久久久久无码精品国产app| 99久久久无码国产精品秋霞网| 8x8ⅹ在线永久免费入口| 无码人妻久久一区二区三区| 国产蝌蚪视频一区二区三区| 色爱情人网站| 中文字幕丰满乱子无码视频| 尤物193在线人妻精品免费| 蜜臀av福利无码一二三| 男女裸体影院高潮| 日韩中文字幕中文无码久本草| 精品视频国产香人视频| 国产国拍精品av在线观看| 欧美日韩亚洲国产精品| 乱子伦一区二区三区| 亚洲中文字幕无码久久2017| 亚洲乱码中文字幕手机在线| 色翁荡息又大又硬又粗又爽| 国产伦精品一区二区三区免费迷| 老熟女激烈的高潮| 国产精品疯狂输出jk草莓视频| 久久日本三级韩国三级| 国产欧美日韩亚洲更新| 国产精品视频第一区二区三区| 久久久亚洲欧洲日产无码av| 毛片在线播放a| 99热热久久这里只有精品68| 亚洲高清国产拍精品26u| 丰满少妇三级全黄| 熟女肥臀白浆大屁股一区二区| 午夜无码福利伦利理免| 性生交大片免费看| 亚洲欧美中文字幕日韩一区二区| 麻豆精品导航| 久久久久高潮综合影院| 成人免费午夜无码视频| 情侣做性视频在线播放| 最新国产精品自在线观看| 国产人妻精品区一区二区三区| 人妻少妇乱子伦无码视频专区|